Energieausfall technische Lüftung

  • Hallo zusammen,


    ich als Laie hätte eine Frage.

    Müssen die Lüftungsanlagen bei einem Energieausfall über Notstromversorgung weiter laufen oder ist es ausreichend, wenn die Mitarbeiter z.B über Ampelsysteme gewarnt werden?


    Vielen Dank im Voraus!


    Gruß

    Halil

  • Hallo Halil,


    wenn die Lüftungsanlagen als technische Lüftung im Sinne der ATEX-Richtlinie eingesetzt werden und dient zur Zonenreduzierung oder Vermeidung von explosionsfähige Atmosphäre genutzt wird, muss dessen Funktion über eine Sicherheits-, Kontroll- und Regeleinrichtung gesichert werden. Um dich in das Thema einzulesen kannst du z.B. die Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2152, Teil 2 nutzen. Du findest sie unter:


    https://www.bgrci.de/exinfode/…ationale-regelungen/trbs/


    Beste Grüße,

    Geoffrey